運行時時KM8先閉合1秒,直流回路會有300+V的直流吸和電磁鐵,吸和后,KM8斷開,然后直流回路就只有60V的直流了,做到了電壓無縫轉換。

這個變壓器原邊副邊這樣接到一起的用法很大膽啊,初次見到,

問題來了,507對地會有多少V電壓呢?320V嗎?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-03
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-04 22:14
如果進線2、6是接380v,KM8閉合時的直流輸出電壓應該是380*0.9=342v左右(橋式整流)。
507的對地電壓則要看兩組線圈相對繞線方向(是否同名端),大概是單相電壓±67v。