領導安排一個項目  要為生產線做個測試系統,其中一個流程是檢測接觸器的線圈通電壽命,測試過程是通電2秒,斷開2秒,循環測試。找了很多產品 都沒有辦法很好的檢測,主要是因為接觸器線圈電流很小,小的10ma  大一點50ma左右,如果用電流變送器  成本非常高。在工控網認識的大咖介紹LC22-30ma的電流感應開關,定了2個過來。上圖
開包,包裝簡單 環保包裝 不太是精美,都懷疑 能用嗎?
  

  

第二個感覺 就小  真的小 ,三圍 量了下 42mm  厚15mm 高度33mm.
[attachment=238420]
  上面一個電位器調節動作電流,2個指示燈。問了 技術,紅燈 開關斷開,綠燈  開關接通。 4芯線,紅  電源DC正   黑  DC負。 黃 白 內部無源觸點,也就是開關量。大于設定值觸點就接通。無源的  不輸出電流電壓   只是接通和斷開。
上電



接觸器線圈檢測是沒有任何問題了, 繼電器也行 但是不容易調節。最好是繞2圈 ,容易調節。   不知道 大家是什么方法搞定10ma 檢測的  成本不要高,容易調試 穩定可靠。
[ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    wangzhentang
    大傻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 8038 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2018-01-28
    最后登錄: 2024-05-17
    查看wangzhentang的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-01-20 01:00
    小電流用霍爾電流傳感器測量的話,常規方法:
    1.最簡單你多繞幾圈就可用了,比如10mA,你繞個100圈,測量就是1A了,這樣測量更精確。
    2.用示波器小電流探頭,也可用按上面那種接法,這種比普通幾十塊的霍爾電流傳感器精度高多了,而且采集高,10K起,相對的隨便一個幾千塊,上100M的幾萬小意思。
    其他方法:
    1.取樣電阻法,取阻值微小的電阻,串在線圈回路上,做個運放放大1000倍(舉例,將其控制在PLC可識別的0-10V),測量其電壓,除以阻值,就是線圈電流(微大,看取樣電阻與線圈電阻比值)。
    2.儀器測量法1:萬用表法,用電流檔串聯在回路上,PLC通過無協議通訊讀取萬用表測量值。
    3.儀器測量法2:供電電源法,使用精度高,帶測量功能的直接通過協議讀取。
    4.儀器測量法3:SMU,這同電源法,是用于測量高精度的小信號,SMU源表隨便一個幾W大洋……

    另:你測量接觸器應該還要測量觸點導通狀態/觸點壓降,回路電流吧,以我多年經驗,觸點都先死,線圈除非你用很爛的漆包線……