樓主  發表于: 2019-11-01 15:14
一條線上,用qd75p2控制高創的驅動器,然后控制一個dd馬達,dd馬達總是要2個小時回原點一次,不然位置不準報警,后來供應商說加1k電阻,問供應商為什么,也不回答,求解釋。
zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-04 05:54
加電阻確實解決了位置不準的問題,但是會出現偶爾抖動問題,求解釋,不停的來回抖動,回下原點就可以
zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-05 14:24
用的高創的驅動器,PLC這邊采用單端的方式,昨天調了PID,觀察中,但是發現并上去的電阻,有個顏色變了,有點黑,但是我量電阻還是1K的。2個電阻一個顏色變了,一個正常的。電阻功率是1/4的瓦的