ddddkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 126 點
下載積分: 527 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2024-10-28
查看ddddkk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-29 12:41
最近碰到一個問題,我用臺達EH3的PLC,,用相對定位指令,驅動y6y7,帶一個步進電機,滾筒拉料帶,運行中檢測到一個光纖信號,停止電機運行,但是停止的時候,馬有點震動,看起來料帶會多走一點,以前同樣是這樣寫程序,只是那時候用的是臺達ES2的,脈沖輸出用的第一軸,y0y1,那是就沒有出現這種現象,請教圈里各位大師,大神,大佬,大爺,指導指導,區區在下這里先謝過了!
林本龍
認準的事情認真去做
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 1117 點
下載積分: 1169 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-20
查看林本龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-29 16:40
伺服的增益調整一下就好了