模擬量信號接到PLC模擬量模塊上后,在PLC中可以監控到該模擬量端口的實時數據,然后如何得到實際值?請教
[ 此帖被zhutaodtyy在2019-10-31 15:55重新編輯 ]
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-29 08:43
舉個例子,假如你用的是西門子的,模擬量信號是0-10V,接到PLC輸入模塊,那么PLC讀出來的數字量范圍就是0-27648,0對應的是0V,    27648對應的為10V,然后0-27648再作轉換,可以對應0-100KG,0-100度,等等,按你需要設置對應范圍。