圖片:
我用臺達ES002TPLC,一次發脈沖6400個剛好是二圈的,用比較指令當大于或等于3200個脈沖時(剛好轉一圈),暫停發脈沖 , 用時間繼電器等待幾M秒換向,可是設定3200脈沖總是要不規側的多走1到3個,但是換向后最終還是走6400個 不多也不少。是那里出了問題? 大家幫幫?謝謝了。
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-23 16:00
這型號PLC 又不能多次重復使用PLSY,  如果不> 只用=就會停不下來(但有時也能停), 一個方向一直走完6400個脈沖
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-23 17:44
圖片:
圖片:
沒有同一時間有二個指令同一端口輸出啊 ,只要是重復脈沖指令下載到PLC就會報錯見圖