樓主  發(fā)表于: 2019-10-19 06:58
我用CP1H與一臺E5溫控和一臺臺達M變頻器485通訊控制

只接E5溫控器的時候通訊一切正常,只要接上變頻器,與E5的通訊就會報通訊超時

我查了所有的設置都正常,2個的站號也不沖突

M變頻器的AB線也對調過了,都沒有用

這樣一般怎么辦呢??

neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 750 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-23
查看neuser的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-12-06 15:33
最終確認,是變頻器問題,應該是個仿品