cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 400 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-12-20
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-17 15:02
工控小白全靠自學,一路心酸歷程,打電話問客服態度極不耐煩,現有1PG定位模塊需要更改脈沖方式為脈沖加方向,查手冊需要將3#緩存b8更改為1 ,但是不知道更改這個值是怎么操作的,另外模塊進行原點回歸時按道理PG0-導通時伺服應該減速到爬行速度然后停止,但是我這個PG0導通指示燈亮起后伺服沒有任何變化,12#緩存開始寫入的是K3,后來更改為K1也還是沒反應,請求論壇大神解惑!感謝


徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 428 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-21
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-18 08:11
看下25#的b1 和b2   b3的參數是什么 ,這里設置錯了也會出現不工作的現象