整體概況: 整條流水線主要有一個CPU315的控制,11個分站ET200模塊,通過DP接頭連接 原先運行正常,分站輸出點無跳動現象。電機都是采用變頻控制
發生現象: 所有分站輸出都出現跳動,觸摸屏數據也跳動,數字都變成####字符
主要原因: 1.排除軟件問題,因為原先的程序沒有做過更改 2.考慮硬件干擾問題 2.1.檢查每個接頭,懷疑通信線的屏蔽未接好(原先發生過一次,沒有鎖緊) 2.2.最后發現DP接口的出現問題,屏蔽線的貼片應該與插頭的外殼必須想通