一客戶的吸塑機上使用了國內某品牌的PLC,客戶為了技術保密性,不使用溫控器而使用了溫度采集模塊通過PLC控制加熱,發熱元件為發熱絲裝在陶瓷中,控制要求在±1°。我使用過很多品牌的溫控器,一般利用其自身的自動整定功能都達到此要求。
而這次使用PLC,在排除了自身程序的原因,怎么也整定不出合理的PID參數來控制溫度,溫度一直在±2度震蕩,由于是隔著空氣加熱,這遠遠達不到要求。
而百度也找不到這品牌的相關功能的技術資料,后來客戶又咨詢廠家的技術人員,同樣還是沒解決。
最后實在迫不得已,我自己整定,在調試了兩個多小時以后,終于試出合理的參數,使溫度控制在了±0.8度。達到了控制要求。而調出的參數和自動整定的參數已經差了十萬八千里。
不知同行們使用其他品牌是否也是這樣。