樓主  發表于: 2019-09-29 08:33
圖片:
圖片:
變頻器與 S7-1200一啟動就報錯 顯示電機連接錯誤 報錯號7990 故障號10 但是我現在已經吧電機給拔出了還是顯示這個問題  是什么原因呢?
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-29 08:48
有人知道的嗎
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-29 10:03
嗯 我試試看
引用
引用第2樓bztongyong于2019-09-29 09:39發表的  :
在調試向導里把電機數據檢測改為禁用試試。
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-29 10:28
還是沒有用 依舊會報錯
引用
4樓  發表于: 2019-09-29 11:17
還是電機數據引用出錯 唉
引用
引用第5樓bztongyong于2019-09-29 10:39發表的  :
應用模式是SDC還是DDC?實在不行恢復出廠設置,然后再調試看看。
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-04 08:37
謝謝 謝謝 明白了
引用
引用第7樓烏龜船長于2019-09-29 18:37發表的  :
你組網的時候,變頻器功率模塊一定要和實際相同

調試向導結束后,記得做優化,靜態識別