土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-24 09:04
原來情況是熱電偶的延長線到電柜有十幾米長,貼著爐子走的,表面溫度有點高大概有五十度,用的塑料的線管,現在線管時間長了都壞了想要更換新的,我在想干脆換成金屬的軟管,就是那種黑色的金屬軟管,但這樣的話會不會對熱電偶精度有影響或者干擾呢?有經驗的師傅還請幫忙分析下謝謝