     詳細程序見附件。
    
     PLC:FX3U,變頻器:FR-E700, 通訊模塊:FR-485ADP-mb

     出現的問題:可以讀取資料(程序第63步),想要讀。ǖ97步)就出錯。

D8402=212,D8403=1539  查資料  異常功能代碼H6,異常響應H3(數據異常)。

求大神解惑,程序內哪個數據異常?
附件: 20190910ceshi-1.zip (12 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 16:14
      H0d    對應變頻器 Modbus協議地址40014  運行頻率(RAM值) ,應該是沒有問題的。
就算改成寫入變頻器上限頻率(H03e8)也是出現這樣的錯誤。搞得莫名其妙。
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-20 08:31
    變頻器參數Pr-124   選擇  0  無CR/LF。
    有無CR/LF是不是只有在變頻器里選擇?
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-20 09:25
   問題已解決,謝謝大家!!
   變頻器Fr-124  應該選擇2,有CR/LF。
   謝謝!