            設備是用 臺達的變頻器, 控制一個電機旋轉,電壓是3相380V的。  用的485的通訊方式。  目前有個問題是, 當電機 轉速達到高速(2000rpm), 然后停下來的時候, 要等很久。 我知道 是因為慣性原因。  老板想讓電機 很快的停止下來, 有兩個方案,  1是加一個剎車,  2是用變頻器正反轉的功能,
             假設:此時正轉 速度2000 rpm。 突然停止發送正轉命令,此時電機由于慣性的作用還在繼續正轉方向高速轉動,這時我輸入反轉命令。 當電機正反轉交替的那段時間。電機會停止。然后才開始反轉。 我在交替的時候, 停止發送反轉命令,  電機不就停下來了嗎。請問這樣 有什么隱患沒有。
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 14:50
你的方案全部道錯 大哥用過變頻器沒,不過過流見鬼了,建議先看看手冊別瞎搞
樓主留言:
那如果等,電機降低到一定速度,在用剎車抱死, 或反轉停止呢?感謝您的解答
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-17 15:00
引用
引用第1樓miao1988225于2019-09-17 14:50發表的  :
你的方案全部道錯 大哥用過變頻器沒,不過過流見鬼了,建議先看看手冊別瞎搞

加剎車電阻,無語
樓主留言:
有剎車電阻的,  之前就有一個剎車電阻, 但是停下來還是很慢。
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-17 15:04
建議你還是先找資料了解一下變頻,既然是做技術這行始終要學得,別亂搞
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-17 15:07
查手冊設置號參數,看要配多大得電阻,不過流情況下盡量降低減速時間。再根據情況看有沒有必要加剎車
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zy123518763) 好的,  感謝 ..