zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-17 14:45
            設備是用 臺達的變頻器, 控制一個電機旋轉,電壓是3相380V的。  用的485的通訊方式。  目前有個問題是, 當電機 轉速達到高速(2000rpm), 然后停下來的時候, 要等很久。 我知道 是因為慣性原因。  老板想讓電機 很快的停止下來, 有兩個方案,  1是加一個剎車,  2是用變頻器正反轉的功能,
             假設:此時正轉 速度2000 rpm。 突然停止發送正轉命令,此時電機由于慣性的作用還在繼續正轉方向高速轉動,這時我輸入反轉命令。 當電機正反轉交替的那段時間。電機會停止。然后才開始反轉。 我在交替的時候, 停止發送反轉命令,  電機不就停下來了嗎。請問這樣 有什么隱患沒有。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 22:00
不知到你的變頻器多大,帶的負載慣量有多大,只要你搭配的變頻器的剎車單元合理,你甚至在1秒內停車都沒壓力