樓主  發表于: 2019-09-11 11:08
圖片:
圖片:
圖片:
各位大俠幫忙,F(xiàn)X5U  PLC與電腦可以通訊,按照說明,GTWORKS3寫的觸摸屏已設置,softGOT2000軟件也設置了,但是運行后通訊不上,請高手幫忙看一下哪里沒有設置好,
還是PLC或者電腦需要什么設置。
[ 此帖被snakechencc在2019-09-11 11:36重新編輯 ]
旁邊是你
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 86 點
下載積分: 484 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-08-10
最后登錄: 2024-08-03
查看旁邊是你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-11 17:04
120是電腦IP,PLC和觸摸屏IP看不出來。
[ 此帖被旁邊是你在2019-09-11 17:09重新編輯 ]
旁邊是你
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 86 點
下載積分: 484 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-08-10
最后登錄: 2024-08-03
查看旁邊是你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-11 17:15
圖片:
PLC里要加一個連接
樓主留言:
十分感謝你技術,建立連接我將PLC的IP地址、GT Works3編寫的觸摸屏程序連接地址設置成一樣,就OK了
旁邊是你
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 86 點
下載積分: 484 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2019-08-10
最后登錄: 2024-08-03
查看旁邊是你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-12 15:38
圖片:
圖片:
圖片:
開始看成觸摸屏了。剛剛試了GT soft,也可以。
樓主留言:
真誠感謝!問題已解決