樓主  發表于: 2019-09-09 09:43
FX-3GAPLC讀取來伺服驅動器反饋的脈沖觸發相機拍照,  伺服運行中每0.1mm觸發一次,  伺服AB相脈沖如何讀?  請高手賜教!!謝謝!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 10:17
伺服驅動器反饋回來的是差分脈沖。

PLC一般要加一個FX2N-1HC  或FX3U-2HC 才能接收。

我也見過有人做過一個小電路板,可以轉成集電極信號,但最開始和最后的脈沖會有誤差。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步