圖片:
請教大家:
        公司大部分水泵用的是三菱F800系列11KW變頻器,水泵功率11KW,運行過程中時不時就出現E.0V1報警,導致水泵停機,復位重啟后能正常使用。
每個電柜有7臺11KW的變頻器,故障隨機不定時出現,很是麻煩,求高手指點。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9656 個
工控威望: 8541 點
下載積分: 16688 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-06 18:50
E.0V1 加速時再生過載

解決方法: 參數pr.882 設定為1  啟用再生回避功能 (因為F840沒制動電阻,啟動或停止時可能報過電壓)
樓主留言:
謝謝指導,我調整一下試試看。
本帖最近評分記錄: