leamon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1402 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2019-09-05
查看leamon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-05 13:33
各位師傅好,

我司目前採用1HLC5遇到一個問題:

荷重元常常會壞掉,本來以為是客戶壓太重(太大力)導致
但發現好像沒有,我懷疑是滿刻度校正的數值不正確。
假設我們今天最多重量會壓到2kg,但在做1HLC5滿刻度校正的時候只做100g,請問這樣會有問題嗎?

永宏的1HLC5校正有兩步驟:
Step1: 零點校正,把荷重元上清空,然後按下設定,此時1HLC5會認定這是零點。
Step2: 滿刻度校正,放一個已知重量(假設100g)在荷重元上面,然後輸入100g讓1HLC5知道這樣的重量是100g

只是我懷疑是不是如果我們今天重量最多會壓到2kg,在做滿刻度校正的時候就要拿2kg去做校正? 這樣1HLC在輸出電壓給荷重元的時候才不會有問題?

補充: 我們採用的荷重元是煜昕科技的LDB-2

還請各位師傅不吝協助指導,謝謝!
[ 此帖被leamon在2019-09-05 13:46重新編輯 ]
描述:LDB-2荷重元規格
附件: ldb-2.pdf (510 K) 下載次數:13
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯