cdchen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1721 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-06-19
最后登錄: 2024-10-29
查看cdchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-02 13:31
PLC:三菱FX3U32MR/ES,模似輸入模塊    FX2N-8AD 通訊模塊:FX3U-64CCL,輸入擴展模塊:FX2N-16EX,輸出擴展模塊:FX2N-16CYT
新手有幾個問題請教:
1、需要配置模擬輸入模塊嗎?還是PLC自動會識別?    
2、怎么讀取模擬輸入的信號,F(xiàn)X2N是6路10V電位器信號,還有一路是24V的位置檢測。怎么在PLC讀取這幾路信號?用的是GX WORKS2軟件
3、幾個模塊需要分先后嗎,還是隨便怎么排都可以。(與PLC的位置)
4、與威倫的觸摸屏怎么配置通訊?在GX WORKS2軟件中沒有找到相關的配置
請高手指教一下
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-02 15:52
1.不需要配置的
2.使用from指令讀取相應的通道
3.和維綸觸摸屏通訊只需要在維綸的觸摸屏編輯軟件的系統參數中的設備里面選擇相對應的PLC就可以通訊了,最主要還是看你的通訊接口
4.模擬量一般讀取的是0-10V、0-5V或者4-20mA的數據