如圖中的二極管為什么會導致電磁閥動作延時?不使用二極管時電磁閥動作迅速完全正常。一旦使用二極管后電磁閥有延時關短,即在正常停止情況下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置過沖。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-25 08:04
引用
引用第6樓跑步向錢于2019-08-23 20:37發表的  :
請教路過高人如果我用壓敏電阻是不是會比二極管效果要好呢?也就是說我用壓敏電阻是不是就不會產生釋放延時現象?

電磁閥有電感,會存儲電能,斷電后電感釋放能量,電流不能突變,通過二極管續流,電流有個衰減過程,二極管、線圈電阻都是負載,負載越輕衰減時間越長。