haoyuecl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 654 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看haoyuecl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-12 21:55
想用三菱FX3U系列的PLC來驅動三菱MR-J4伺服做往復±90度疲勞試驗,目前往復20000次時有明顯偏移,請問如何消除累計誤差,麻煩大家提供一下思路,謝謝!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7943 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-06
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-14 15:08
既然你行程固定
有考慮用點位表運轉嗎
這樣可以避免CW及CCW脈波信號干擾的問題

如果不是這信號干擾問題
那就要從機械來查是否有間隙、滑差之類的問題