樓主  發表于: 2019-08-10 11:56
三菱FX3GA加威綸TK6070IP的屏,同樣的程序,8套有2套不PLC和屏之間不能通迅,互換發現屏沒有問題,難道3GA的PLC這么差,請教各位大俠3GA的圓形接口RS422有參數設置嗎?現在搞不清是參數設置問題,還是PLC接口壞了?
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-10 14:42
PLC也互換下試試。也有可能是通訊線的問題。