wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 907 點
下載積分: 43026 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-10-30
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-09 21:38
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
毛~毛~雨
我的世界你不懂
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 563 點
下載積分: 314 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2019-04-12
最后登錄: 2024-08-26
查看毛~毛~雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-13 09:24
輸入信號觸發定時,定時時間用數據寄存器,勾選為斷電保持,這樣定時時間可調,定時觸發上升沿計數。
請開始你的演講吧、、、、、