yyyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-07-27
最后登錄: 2024-11-02
查看yyyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-08 14:07
圖片:
圖片:
圖片:
主機用的是FX5U-64MT,伺服是MR-JE-A,采用Modbus-RTU通訊協議。
PLC用modbus專用指令A(yù)DPRW ,示例是讀2B01H(反饋脈沖)的值,觸發通訊時提示伺服響應的報文異常。

這兩天嘗試了很多次修改都不行,希望有用過的大神指點一下問題出在哪里?

程序及PLC485模塊設置如圖:

伺服參數設置:PC70:站號為1,PC71:0121 ,PC72:0和1都試過,PF45:0。偶校驗,結束長度1位

菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-08 14:39
引用
引用第1樓yyyang于2019-08-08 14:35發表的  :
已經解決,程序設置不對。


恭喜,終于成功了
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步