結構化工程,ST程序,ST編輯器卡到不行,打字和刪除都出現嚴重滯后現象,卡頓到不行,嚴重影響到程序的編寫。
其他如KEIL、VSCODE、MPLAB X等編輯C程序都很正常,唯獨works2卡頓到不行。有人遇到這種問題嗎?
電腦配置,R5 1600X,內存16G,系統盤固態M.2 250G,系統Win7。

另外關于ST編程,有關work2內建的FB和函數使用問題。
計數器、定時器等內建函數以及LDP、LDF等基本指令都是按照梯形圖的方式來的,必須按照梯形圖的方式編寫,
如果以條件語句IF...END_IF的方式編寫,可能得不到想要的結果。這也讓人非常的難受。
[ 此帖被nos001在2019-08-07 10:32重新編輯 ]
nos001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 110 點
下載積分: 814 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-03-31
最后登錄: 2022-10-06
查看nos001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-07 11:01
引用
引用第1樓我看到你了于2019-08-07 10:45發表的  :
軟件問題,PLC程序條件通斷還是用梯形圖吧,習慣一下很快上手。不然串一堆條件全是if..else會很蛋痛



梯形圖更難受啊,結構體位變量居然不能SET、RST,F(xiàn)OR語句必須母線運行,還會出現莫名的無法查找的奇怪問題。
原來是軟件自身問題,我就說嘛CodeSys編輯ST很順溜,可惜不能用于三菱,多謝回復。


這個軟件的自身問題,怎么破啊?只能忍受?
[ 此帖被nos001在2019-08-07 15:41重新編輯 ]
nos001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 110 點
下載積分: 814 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-03-31
最后登錄: 2022-10-06
查看nos001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-07 12:18
這個非常奇怪,結構體位變量操作會影響到其他位變量,哪怕程序塊執行條件為非,已經不再執行,依然影響,使得其他位變量無法被操作。




剛在線仿真了下,j = 30 使得數組溢出了,讓 j := 0  TO 29 就正常了,被這問題困擾了好多天,暈死。
[ 此帖被nos001在2019-08-07 12:32重新編輯 ]
nos001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 110 點
下載積分: 814 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-03-31
最后登錄: 2022-10-06
查看nos001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-07 15:42
軟件自身的問題,只能忍受?

和AMD還是intel有關系嗎?
nos001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 110 點
下載積分: 814 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-03-31
最后登錄: 2022-10-06
查看nos001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-07 18:47
引用
引用第6樓nightblueblu于2019-08-07 16:23發表的  :
ST優勢是數據處理強,劣勢是很費內存,掃描時間長
梯形圖優勢是邏輯處理強,掃描快,劣勢是數據處理特別笨重
所以最好的方式是使用梯形圖編程整個邏輯框架,再內嵌ST處理數據


梯形圖實在難以忍受,尤其是閱讀程序的時候,就跟pdf單頁視圖一樣一跳一跳的,鼠標滾輪無法精確控制程序的上下滾動,27寸的顯示器都顯示不了幾行,還老是很容易就跑過了頭,那叫一個難受。當然這說的是三菱的works2,這破軟件,偏偏三菱的PLC用的人多,廠里仿別人的幾個機器都是用的三菱。
結構化程序倒是不會像上面說的那樣,但ST程序編輯器就如頂樓說的那樣,非常的卡頓,輸入字符和刪除字符都嚴重滯后,一不小心就刪除有用的代碼,編輯效率非常低,非常難受。
JB  三菱PLC編程,反人類的設計。

ST編程卻是占程序空間,但掃描不是問題,4000步掃描最長時間6ms左右。