公司設備改造,PLC是FX1S,一直用計數器計量胎面長度,抗干擾比較差,現在改成觸摸屏用的是信捷TH465-MT/UT,編碼器是600P/R,裁刀改成單方向裁切用電磁閥控制起落,簡易工程,新手作品,大神勿噴
改了下,實際操作中發現因為FX1S寄存器原因配方無法實現,用2N就可以。
實際操作中發現有點問題對程序做了點改動,取消了自動開始和自動停止,打自動后滿足條件設備即運行
[ 此帖被rongyao521在2019-08-29 10:00重新編輯 ]