級別: 探索解密
|
伺服用脈沖控制往返運行,前進5000個脈沖后再返回5000個脈沖,傳動部件是減速機加絲桿,每次運行一個來回后停留位置和回原點后的初始位置就相差5絲,運行次數越多就和原點偏離的越遠,造成累計誤差的原因估計是減速機齒輪公差造成的,請教大家有什么辦法可以把這個偏差在程序上處理掉? |
---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|
每次歸零效率就變低了 |
---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|
可能我描述的有點問題,目前就是 D8350里面的值和實際位置不一致,而我又需要用D8350里的值做定位控制 |
---|---|
|
cctv197910
級別: 探索解密
|