三菱FX-5U內置以太網接口怎樣通過交換機把1號機臺的報警信息傳到2號機的觸摸屏上 ?
第一次做項目,請各位大神教下
[ 此帖被295292320在2019-07-16 15:55重新編輯 ]
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-11-07
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-16 15:55
把1號,2號觸摸屏添加同一個PLC,兩觸摸屏寫同樣的報警就可以。
樓主留言:
用什么通信協議比較好?
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-11-07
查看471165265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-16 16:03
5U的用SLMP相當于MC協議
樓主留言:
真誠感謝!