wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 909 點
下載積分: 43031 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-05
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-05 15:34
FX3u-485-BD和臺達變頻器在使用ADPRW指令程序時通訊不上,但是采用大師的樣例http://melville4.com/read-gktid-1668002-page-1.html是可以通訊的,請問各位大師是這個程序有問題,還是FX3u-485-BD不能使用ADPRW指令呢,本人是三菱通訊的小白,還請各位大師見諒!


  
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-05 15:47
FX3u-485-BD不能使用ADPRW指令,F(xiàn)X3U-485ADP-MB才可以。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-05 21:02
引用
引用第3樓wenliang于2019-07-05 16:38發表的  :


請問大師 那個手冊上面有講不能使和此指令嗎?

用戶手冊通信篇


Modbus通信篇

  
樓主留言:
好的,非常感謝大師的指導,還列圖出來說明、真的受教了,謝謝!