圖片:
圖片:
各位朋友,想請都下維綸MT6070IH與臺達VFD-L 485RTU通訊屏中加減速時間MODBUS地址問題。
1,,,,地址:6X    參數 1-09=1-09+1=110轉成十進制272嗎?  我這樣轉換成無法設定時間。
2,,,,地址:6X    參數 1-09=1-09+1=110直接十進制110寫入?  我這樣也無法設定時間。

啟動,停止,加減速。正反轉,這些都行。就是要在屏上改參數群中的其它參數的地址不知怎樣的格式。按照圖2第一行講的也沒有成功。

請知道的朋友指點下。

附帶VFD-L-I變頻的說明書
        MT6070屏程序
[ 此帖被fhy0410在2019-07-02 17:07重新編輯 ]
附件: VFD-L-I拉絲機專用型變頻器DELTA_IA-MDS_VFD-L-I_UM_SC_20090924.pdf (2225 K) 下載次數:161
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-02 13:34
自己頂下,
各位大神都忙。 希望有空的能出來解答一下。謝謝
問維綸技術說把加速時間參數01-09=變成109H后換成十制265+1=266 這個加速時間參數這樣設OK了。
但是減速時間參數01-10=變成110H后換成十制272+1=273按這種方法確不行。臺達技術也回答不出。
那位朋友知道給解答下。
[ 此帖被fhy0410在2019-07-02 18:14重新編輯 ]
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-02 21:49
問題解決:原來參數MODBUS地址碼表示方法不同。不是110H而是10AH
但又出現個問題。就是減速時間MT6070顯示不能顯示設定值(比如設定12),而是顯示上限最大值(600)。但是變頻里的設定值是12。其它顯示都正常。只有這這個顯示不行。不知問題出在那里。
把減速時間參數01-10=變成10AH后換成十制266+1=267這樣就OK了。

附帶程序。那位幫我看一下減帶時間屏顯示不正常錯在那里。
附件: MT6070IH-臺達VFD-L-WI--MODBUS RTU通訊.rar (12 K) 下載次數:113
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mk自動化) 感謝分享!