圖片:
主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-30 21:28
24V的燒成這樣,查查接地問題,我們項目上遇到燒電焊地線搭的有問題,把我們柜子里低壓器件燒壞的