青空の夏
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-12-05
查看青空の夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-29 11:16
今天遠程用這軟件遠程編輯了GT1000觸摸屏
刷過后發現觸摸屏無法與PLC通訊(以太網連接)
連接驅動等什么都沒改,只加了一個按鈕。
發現現在使用的軟件版本比以前的低很多。
請問大佬們升級軟件后刷新,能否解決?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-29 12:08
有可能無意間,你已經把連接設置和驅動改掉了。

可參照連接手冊

重新設置一下,如果以太網的,特別要注意PLC和屏的站號不要沖突
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(青空の夏) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水