原來的輸送帶是手動的,現在想改造一下,用S7-200+3臺變頻器,兩臺變頻器往輸送帶上送料,一臺拖輸送帶,工況如下:在輸送帶的出料端加一光電開關(I0.1),I0.1導通說明料厚,在設定的延時時間(VW100)到達后需要三臺變頻器按照每秒1HZ的幅度減速,直到0為止,這樣料位很快下落I0.1關斷,在設定的延時時間(VW100)到達后需要三臺變頻器按照每秒1HZ的幅度加速,直到50為止,一直循環。第一次使用S7-200,做了兩個子程序,大佬們給審查一下能做到上述要求嗎?還有沒有更好的方法?程序放上,歡迎批評指正! 8888.rar (3 K) 下载次数:237
子程序“JD”親測可用,能做到每秒加/減1HZ。
[ 此帖被bztongyong在2019-06-24 15:30重新編輯 ]
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 483 點
下載積分: 61625 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2024-10-03
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-23 18:00
引用
引用第1樓往事如風于2019-06-23 16:36發表的  :
200好久沒用了

感謝關注,因為是改造一臺舊設備,沒有預算,從倉庫找的s7-200,三臺舊的變頻器,我也是第一次用,PLC在現場,沒法實際測試,如果可以的話慢慢實驗也能行。