樓主  發表于: 2019-06-18 09:02
干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的。或者有什么干擾器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1852 點
下載積分: 271 分
在線時間: 1132(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-01-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-18 16:17
使用屏蔽線接地是最靠譜的,同樣你要測試下設備使用地地線通不通,我之前就是遇到設備電源地線是斷的,設備外殼110V交流