fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-15 21:28
各位大師最近在學習MODBUS 通訊,學用臺達VFD變頻與FX3U 485BD Modbus RTU通訊讀寫頻率/電流/電流編寫程序時。不知怎么樣把頻率寫進組網中的多臺變頻中,和讀組網中多臺變頻的電流,電壓,頻率值并顯示在HMI上。

   在論壇下載了一些樣前輩例來看,看了很久也沒了解透。主要是讀多臺數據地址與數據格式,數據的處理方面。

   在此上萬能的論壇向中位大師們請教,那位有3U 485BD 與臺達VFD 的變頻讀取電流/電壓/頻率/帶注解,這方面的詳細易懂的講解的程序發個學習一下。

  望各位大師指點迷津。。。。。

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-05
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-05 11:58
引用
引用第9樓anlyl2014于2019-06-16 09:31發表的  :
回樓上
這些例子僅供學習,知道如何使用相關指令和MOD BUS RTU通訊方法而已,說到簡單,連485ADP-MB都不用,直接用人機界面讀寫就好了,


請問樓主FX3U-485-BD不能用ADPRE指令嗎?用485ADP-MB 才能用用ADPRE指令嗎?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-05
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-05 12:01
引用
引用第8樓peilei1031于2019-06-16 09:21發表的  :
你們把問題搞復雜了,不要用485BD   ,用485ADP-MB   一個ADPR   ADPW 指令搞定





請問樓主FX3U-485-BD不能用ADPRE指令嗎?用485ADP-MB 才能用ADPRE指令嗎? 書上面那里有講這個指令運用在那個模塊上面嗎?