muzhenzhou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 75 點
下載積分: 443 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2019-06-07
最后登錄: 2019-10-22
查看muzhenzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-14 17:09
圖片:
圖片:
有一個伺服電機系統,從定位1到定位2的過程中,需要等距離的觸發Y0信號,通過觸摸屏設置觸發次數,觸發間隔是需要可變的,我現在只想到計算出觸發間隔,但之后如何觸發卡住了,請大家提供一下思路,謝謝
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-14 19:03
感覺不是很難

看這樣行不行
總行程/次數=等距觸發相對行程值X
1X=第1個觸發位置
2X=第2個觸發位置
3X=第3個觸發位置
......以上類推...
跑絕對定位,每個觸發點的值與當前值做比較
[ 此帖被zhong1946在2019-06-14 19:19重新編輯 ]