例如我的程序中之前沒有MO的線圈,只有MO的常開觸點,用觸摸屏控制MO觸點的通斷,后面我在程序里面加上了線圈用其它條件去驅動。當線圈沒接通的時候,觸摸屏控制不了MO觸點。當我把MO用SET的方式寫,觸摸屏就可以控制其觸點,這是什么原因?請教各位前輩指點下
17312588730
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 164 點
下載積分: 90161 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-12-22
查看17312588730的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 13:52
Out的強制不了