青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-09 16:22
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教各位大神,怎么把實際距離轉脈沖數,在觸摸屏上輸入距離數值,程序中D300數值也變化,但是就是不動作,D0和D10也沒有變化,然后plc診斷那塊有時還顯示運算錯誤,求助大神,這是怎么回事        下面附圖
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新編輯 ]
libenlong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 5042 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2018-08-03
最后登錄: 2021-05-04
查看libenlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 17:33
D300沒有顯示數據呢,運算錯誤大多是你用了除法,除數是0的話就會出錯,你好好檢查一下
樓主留言:
謝謝,把D300,換一個存儲器,如:D400,監視時,是有數據的,但是不執行后面的命令,然后D400也和D300一樣了,不顯示數據