青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 9924 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-10-29
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-09 16:22
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教各位大神,怎么把實際距離轉脈沖數,在觸摸屏上輸入距離數值,程序中D300數值也變化,但是就是不動作,D0和D10也沒有變化,然后plc診斷那塊有時還顯示運算錯誤,求助大神,這是怎么回事        下面附圖
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新編輯 ]
yl116645
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 168 點
下載積分: 611 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yl116645的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-16 05:57
你要把參與浮點運算的數全部轉換成浮點才能運算,不然會報錯