樓主  發表于: 2019-06-09 10:33
          各位大神,一臺設備要用到臺達VFD-L-I的變頻60-100臺。但是每臺單獨的變頻都要以通訊的方式PLC寫頻率到變頻粗略跟隨前面一臺送料輥設備的線速度,線速度用編碼器或讀取變頻器(三菱變頻)的頻率這兩種方法。后面的跟隨VFD-L-I在用角度傳感器來進行像張力調節那樣在調節電機速度。從而使收取有一定的張力調節。3U  485BD以廣播形式同VFD-L-I變頻RTU形式通訊。不需要回傳數據。只要讀取前面設備的線速度就行?戳讼耉FD-L-I變頻手冊他支持RTU格式的通訊。                                                                                                                           
       第一次用到通訊。對485不熟,但看手冊講到485BD最多能連200多臺,但有的講到只能聯30多臺。那我講到的這個設備用到100臺左右的變頻能否用485BD進行變頻廣播通訊。                    
       還有3U不是可以使用CRC指令進行校驗嗎?那這樣不就簡化了檢驗程序嗎。我下載了論壇的的幾個485BD  RTU的程序案例看到里面好多都另編了一段CRC[校驗的程序,一直都沒想明白。請各位大神指點迷津。/size]
[ 此帖被fhy0410在2019-06-09 10:41重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8814 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 18:54
1.用MODBUS RTU通訊,跟100臺變頻器通訊,會很慢的;
2.廣播形式,要注意,每臺變頻器都有份,例如:你發送0號站定頻率命令,在整個網絡內的各個站都會改變成你發送的頻率。
3.FX3U _485BD用CRC寫的例子,可參考我發的例子
http://melville4.com/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1666109-aid-232721.html
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8814 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-09 23:17
引用
引用第3樓fhy0410于2019-06-09 21:48發表的  :
謝謝樓上的兩位大神的解答,2樓大神的那個案例我以下載下來在學習參考中。只是有部分還沒明白。因為設備是配套在一條生產線的中,它前面的輸送輥的線速度在開機正常后,基本上沒什么變化,是一個基本上穩定的線速度。100個電機單獨收取,當其中一個電機開機收卷的時間只讀一次前面輸送輥的線速度。當收卷的直徑變大時,收取電機的速度變化用角度傳感有角度電壓+主速度頻在變頻里PID運算來控制電機轉速。
   2樓大神講到RTU廣播通訊速度慢,慢到什么程度,你講到的廣播頻率在整個網絡中100臺電機都是這個頻率這個可以的。
現在設備這樣的控制方案可行性不知能行不。請各位大神繼續指點迷津。

廣播不會慢,廣播的話變頻器照執行,不回應,不會慢的;只是提提你,100臺奕頻器全部分站讀寫的話會很慢。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼