圖片:
三菱無協議通信讀回來的數據,能不能把16位數據做高低位互換,再去去除標志位,再去合拼成19---0的數據
第一次做這樣數據解析,希望各位前輩多多指教!
三菱FX3U-485BD板用無協議讀取勞易測激光測距儀里面的位置數值
[ 此帖被sadnesss在2019-06-07 00:27重新編輯 ]
附件: UM_AMS301i_en_50113381-已解鎖.part1.rar (4096 K) 下載次數:64
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: UM_AMS301i_en_50113381-已解鎖.part2.rar (1361 K) 下載次數:58
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 15:47
搞那么復雜?把勞易測激光測距儀手冊發上來,幫你看
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-07 21:56
看了你提供的手冊,早期提供的全英文,看得很累;而現在提供的你還翻譯了不少,謝謝!
我覺得這樣:
1.這是MODBUS ASCII通訊,用RS485口,2腳是B信號,4腳是A信號;
2.你可以先不要理會數據做高低位互換,這些事情,先用modscan32軟件與設備通訊,你英文好,對你來講相信不是問題;
3.MODBUS ASCII通訊,是國際標準,三菱PLC還有專門的指令來處理數據,如果要用FXPLC通過通訊板讀數據,本網站有我發的例子,供參考。
http://melville4.com/read-gktid-1668002.html
活到老,學到老!
3樓  發表于: 2019-06-07 22:02
如果只讀數據的話,不如直接用人機界面(HMI)直讀設備;大多數品牌的HMI都有MODBUS通訊功能,可參考我發的例子
http://melville4.com/read-gktid-1668394.html
當然,這例子三菱的人機界面跟變頻器MODBUS RTU通訊,你這個設備是MODBUS ASCII通訊,要改一改
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-07 22:10重新編輯 ]
活到老,學到老!
4樓  發表于: 2019-06-07 22:07
還有這個例子也是臺達HMIMODBUS RTU通訊例子
http://melville4.com/read-gktid-1667120.html
樓主留言:
謝謝提供例子,
用來做定位比較,用人機界面讀取,再下發給PLC做比較,會不會反映慢
活到老,學到老!