sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-05 23:43
圖片:
圖片:
6eS7 231-4HD32-0AB0 模塊,通道0,配置為4-20mA電流輸入,顯示32767,超限,配置為0-20mA顯示值為13,萬用表測量電壓為2.3V(萬用表通過測量24V校驗應該是沒有問題的),模塊電流采樣電阻為250歐姆,那么這時電流為2300/250=9.2mA,數值應該是(9.2-4)/16*27648=8986。這個模塊是電工安裝的,我不在現場,是安裝的有問題,還是模塊硬件設置有問題呢?
這個模塊的說明書我也沒找到,只有一個樣本,照樣本畫的圖紙,是不是硬件上還有什么我不知道的撥碼等設置?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 12:06
估計是我接線有問題,傳感器是二線的,我是24V+先入的PLC ,傳感器負端回到24-的,估計模擬量輸入端與電源端未隔離,雖然模擬量端口輸入電壓只有2.3V,但相對于電源-,輸入端是24V,可能造成采集的問題。我還沒改接線。沒最終確定原因,估計是這個問題。