  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-06-05 17:53
有的廠家給出的手冊中明確下進線不影響電氣性能,但我還是建議約定俗成的上進下出,除非是框架式大斷路器。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-06-05 18:42
這種接法會害死人
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-06-05 18:46
在國外  經?吹娇刂葡涞目傞_關  為下進線
華文龍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 91 點
下載積分: 2471 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-04-01
最后登錄: 2021-05-23
查看華文龍的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-06-05 21:16
最好不要這么搞,但是接了也沒事,不過會不會有什么問題不敢肯定。
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9268 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-02
查看dingzyi的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-06-05 22:34
你這樣接線,是要把自己電倒嗎?
plc
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-06-06 08:56
電死人了的話,算誰的責任呢
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-06-06 09:00
可以,斷路器正常用,可能缺失漏電保護功能。但是如果要這樣接的話,首先你得保證只有你自己能動這個配電柜,其次你得確保你任何時候都清楚記得這個柜子是下進上出的。不然這種做法就是在害人。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-05
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2019-06-09 23:52
你電線從下面來,那你把斷路器到一頭不就好了
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2019-06-10 10:41
如果是你自己偶爾用一下的話問題不大;如果你做設備賣給別人,不能這么做;標準里面有規定(斷路器要上進下出);前年在福建一家公司的工場就出現過事故:斷路器下進上出,工人看斷路器沒有合閘就去拆線,結果觸電;處理結果是供應商承擔所有的費用
jason05
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 244 點
下載積分: 30405 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-07-15
最后登錄: 2024-10-22
查看jason05的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2019-06-10 15:34
不行的!
cs_luo
。。。。。。。。。。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1482 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-04
查看cs_luo的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2019-06-11 09:47
框架式斷路器有很多下進線的接法的。部分萬能斷路器,帶有失壓保護功能的,需要注意取電源的問題。
電控技術服務
威331122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 126 點
下載積分: 593 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-09-23
最后登錄: 2020-06-10
查看威331122的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2019-06-11 10:40
我記得直流帶負荷斷開會拉弧,然后滅弧室在斷路器上面,所以不行吧
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go