樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    wushuxin
    交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 258 個
    工控威望: 2856 點
    下載積分: 27132 分
    在線時間: 751(小時)
    注冊時間: 2007-10-13
    最后登錄: 2024-12-16
    查看wushuxin的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-04 20:01
    加降壓變壓器最理想,抗干擾能力也強,而且伺服的標準配電的前面要有變壓器、接觸器等。