tsj719
勤思動
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 74 點
下載積分: 354 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2021-12-17
查看tsj719的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-03 10:46
FX3G-485-BD模塊的SD會閃爍 ,說明PLC發送命令給變頻器了,但就是不動作 該怎么做 程序改的別人的
[ 此帖被tsj719在2019-06-03 10:52重新編輯 ]
附件: 研磨機變頻器485 - 不帶觸摸屏.zip (175 K) 下載次數:75
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8634 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-02
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-03 11:19
看你的程序象是三菱變頻器,三菱PLC FX3S對三菱變頻器,有專用指令,看看手冊就懂了;你現在還用10幾年前的MODBUS ASCII通訊,程序復雜很多的,你告訴我是什么型號變頻器,幫你看看
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8634 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-02
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-03 12:44
我等有空時做一個例子給你參考

如果想玩一下通訊,了解MODBUS ,可參 考我發的例子
http://melville4.com/read-gktid-1668002.html
活到老,學到老!
3樓  發表于: 2019-06-03 13:07
下午,我驗證一下,才發給你參考
活到老,學到老!
4樓  發表于: 2019-06-03 17:11
你好!我手上沒FX3G的PLC,也沒有E740變頻器,無法驗證,附件為我同事之前做的程序,供你參考;
變頻器設置參考另一程序包,或參考變頻器手冊,同事驗證過的程序多了一些計算,目的是顯示小數點而已,可不用。
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-03 17:16重新編輯 ]
描述:精簡版有變頻器設置及注解
附件: PLC變頻器通信與變頻器設置.rar (156 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:同事驗證過的程序
附件: FX3U與三菱變頻專用指令通信.rar (181 K) 下載次數:46
5樓  發表于: 2019-06-03 17:20
http://down.ymmfa.com/?id=170
這是三菱通訊手冊,本網站有下,這個例程是從手冊例子做出來的
不過,三菱的手冊,這里講一點那里說一下,例如HFA,是運行控制,到底它的值是多少才是運行?多少才是停止,找不到;只能在例子里體會。
活到老,學到老!
6樓  發表于: 2019-06-03 17:29
變頻器是你說的E700

三菱這幾年也在搞MODBUS RUT通訊了,A800的手冊就有公開MODBUS 地址,之前的型號都沒有,就用三菱自己的通訊協議
活到老,學到老!
7樓  發表于: 2019-06-03 18:55
圖片:
A800的手冊就有MODBUS地址,但是,沒有E700硬件,無法驗證地址可否通用于E700




如 果通用,用MODBUS RTU寫就很容易
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼