liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-06-04
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-31 12:01
圖片:
如圖所示  我想在觸摸屏下控制臺達變頻器的  正轉/反轉/停止/    請問要怎么要歐姆龍PLC上編程  


(0-1) 01B/10B 是停止與啟動    

(4-5) 01B/10B 是正方向與反方向



這個我搞不懂要輸入什么指令了   有大神知道嗎?  
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8694 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-05
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 17:21
在HMI里做一個輸入的,訪問2000H;輸入K18為正轉啟動,輸入K34為反轉啟動,輸入1停止.
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼