原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2025-01-14
查看原旭朋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-31 10:36
兩路私服交替跑六七個位置,A1-B1-A2-B2-A3-B3-A4-B4-A1-B1如此,定位指令用絕對定位DRVA,流程用步進編程,現在關鍵就在于定位到達信號的選擇有三種,這三種按理說都能實現功能,希望大家能指點各位都是用的那種,以及各種的優缺點
1:目標寄存器與私服脈沖當前寄存器比對,相等則進入下一位置。
2:PLC特殊輔助繼電器M1029(脈沖執行完畢ON)的常開點,或者M(jìn)1336(脈沖輸出中)的常閉點,條件成立則進入下一位置。
3:利用臺達A2私服驅動器的DO數字輸出選用目標位置到達給PLC,檢測到上升沿則進入下一位置。
補充問題討論:
1:私服原點回歸后,PLC有沒有必要給私服驅動器脈沖清除信號,有何作用,因為我這現在有幾臺設備,是沒有清零信號的,也在正常使用。
2:為何DRVA兩條指令之間必須滯后一個掃描周期。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1090 個
工控威望: 1232 點
下載積分: 2962 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2025-02-06
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-31 11:12
第三種不能用,容易出現誤動作,速度越低越容易出現。
幾乎所有的小型PLC都需要暫停一個掃描周期才能繼續定位,這個不必死磕,就這樣用就行了。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)