最近網站有不少網友問FX1N與臺達通訊的問題,F(xiàn)XIN沒有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通訊;網上很多例子,但是,按例子做,發覺有不少錯漏,可能是轉載的原因吧!為此,我跟據網上的例子,結合臺達變頻器手冊做了本例子,供有需要的人參考。并對發表類似例子的先行者,表示感謝!
本例描述:
1.FX1N通過FX1N_485BD與臺達變頻器通訊;
2.作為例程,只設1個站,讀頻率設定值、運行頻率、運行電流;
3.寫設定頻率、啟?刂疲
4.程序有詳細注解,以及變頻器設置,非常適合初學者;
fx1n_VFD_m_test.rar (159 K) 下载次数:4805
FX1N_485DB接線
  
FX1N_485BD接線實物圖
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 12:21重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsxebjz) 請問能重新發布嗎?,下 ..
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(牛工plc)
  • 下載積分:+1(宋鵬輝) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(bin1016) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(mk自動化) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(711022027) 感謝分享!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    kevinsonq
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-10-09
    最后登錄: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-10-29 12:00
    多謝分享!下載學學
    kevinsonq
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-10-09
    最后登錄: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-10-29 12:26
    請問fx2N的是否也一樣?
    kevinsonq
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-10-09
    最后登錄: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-10-30 09:15
    非常感謝板主的回覆,我是新手,原先得到的資訊是FX2N無法通過485BD通訊,我是想要和數位控制器通訊(MODBUS RTU ASCII),但一直做不出來,現在可以試著用你的例子試試,謝謝!
    [ 此帖被kevinsonq在2019-10-30 10:31重新編輯 ]
    kevinsonq
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-10-09
    最后登錄: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-11-01 09:51
    FX2N+485BD與數為溫控器通訊參考本例做法,目前只先做讀取資料
    RS D10 K17 D50 K40
    請問我通訊速率9600,格式8N1,MODBUS ASCI,D8120=H0C80 M8161=OFF
    我現在想讀0000地址,D203=H0.D204=H0 資料長度D205=H0 D206=H3
    但我只有看到D50~D66的資料,表示數位溫度控制器沒回應是嗎?
    STX和結束碼是否有影響?可以抓得出來問題在哪裡嗎?


      
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-01 18:40重新編輯 ]
    kevinsonq
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-10-09
    最后登錄: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-11-01 22:00
    感謝回覆!
    D8120=C81 我也試過,但忘了改過當時是否有斷電再送電,我會再試試C81
    儀表也用modbus 測試軟體測試過是沒問題的,可以直接輸入修改儀表設定值
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-01 22:13重新編輯 ]
    kevinsonq
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-10-09
    最后登錄: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-11-07 10:18
    引用
    引用第51樓kevinsonq于2019-11-01 09:51發表的  :
    D8120=HC80改HC81
    LDF M0
    SET M8122
    無法接收
    後來改成
    LDI M8123
    SET M8122
    才能接收,接收讀到的資料卻看不懂也不是我要的.
    附上我仿板主大師的例子寫的及溫控器通訊手冊,
    很多地方不懂還請包涵指教,請看看我是哪裡不對.
    另外現在試著用版主另一個RTU和變頻器通訊的例子學習試試.
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-07 10:38重新編輯 ]
    附件: P系列通訊說明書.pdf (175 K) 下載次數:31
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    附件: p50e ASCII.rar (159 K) 下載次數:29
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯