anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8624 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-01
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-28 16:40
最近網站有不少網友問FX1N與臺達通訊的問題,FXIN沒有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通訊;網上很多例子,但是,按例子做,發覺有不少錯漏,可能是轉載的原因吧!為此,我跟據網上的例子,結合臺達變頻器手冊做了本例子,供有需要的人參考。并對發表類似例子的先行者,表示感謝!
本例描述:
1.FX1N通過FX1N_485BD與臺達變頻器通訊;
2.作為例程,只設1個站,讀頻率設定值、運行頻率、運行電流;
3.寫設定頻率、啟?刂疲
4.程序有詳細注解,以及變頻器設置,非常適合初學者;
fx1n_VFD_m_test.rar (159 K) 下载次数:4805
FX1N_485DB接線
  
FX1N_485BD接線實物圖
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 12:21重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsxebjz) 請問能重新發布嗎?,下 ..
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(牛工plc)
  • 下載積分:+1(宋鵬輝) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(bin1016) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(mk自動化) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(711022027) 感謝分享!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    l453913177
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 667 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2014-12-22
    最后登錄: 2022-06-14
    查看l453913177的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-04-07 09:20
    謝謝! 學習下